设计说明:有
-
建筑类别:办公,酒店,娱乐,餐饮
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:46074平方米
-
地上层数:27层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:34张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟
-
冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:复式泵,定流量,变流量,异程式
-
送风方式:散流器送风
-
节点大样:风机盘管,空气处理机组
-
项目地址:浙江
附件详情
-
设计施工说明
-
地下一层消防、空调平面图(风管)
-
地下一层空调平面图(水管)
-
防排烟系统原理图
-
空调冷热源系统流程图
-
空调水系统竖向流程图
-
空调机组标准配管图
-
风机盘管标准配管图
附件详情
一、 项目概要:该项目为杭州某商务大厦,建筑面积约46074平方米,地上27层,地下1层,地下为设备用房、管理、及汽车库等;地上为会务、KTV、餐饮、客房及办公等。
二、设计范围:该资料包括通风、空调及防排烟系统设计。
1. 空调冷热源:夏季空调冷源由冷冻机房内设置的3台412RT螺杆式冷水机组提供7°C/12°C的冷冻水。
2. 空调水系统:机房内冷系统采用二次泵系统,热水采用一次泵系统,主机侧定流量,负荷侧变流量。空调水管系统最高工作压力1.1MPa。
3. 末端空调方式:大空间场所采用全空气低速风管系统,送风经空调机组过滤,冷却(加热)处理后经风管送至各室,集中回风。小空间场所,采用卧式暗装风机盘管空调器。
4. 通风系统:地下汽车库设机械通风(排烟)系统,平时低速排风,火灾时高速排烟,地下车库利用车道自然补风。
5. 防烟系统: 对防烟楼梯、前室及合用前室分别设置正压送风系统
6. 空调系统自控系统设计......
编制于2013年,图纸共34张。
空调冷热源系统流程图
风机盘管水管接管图
机房水管平面图
地下一层空调水管平面图
空调机组控制示意图
塔楼空调风管平面图
暖通设计施工图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-25 22:37:04上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。