3层KTV防排烟CAD施工图纸及自动控制

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1443
发表于 2021-3-22 20:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:商业,娱乐
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:400平方米
  • 地上层数:3层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:4张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:防排烟
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 空调系统:空气-水系统
  • 项目地址:河南
一、项目概要:
该项目位于河南,建筑类型为商业建筑,主要设计内容为ktv的防排烟系统设计及控制,层数为三层,建筑面积不超过500平方米。
二、防排烟系统设计:
(1)根据 建筑设计防火 规范划分防烟分区,各层防烟分区详见平面图;每个防烟分区面积均不超过500平方米,当防烟分区中可开启窗的面积≥2%防烟分区面积时,采用自然排烟,无开启外窗或开启外窗面积<2%,设机械排烟,防烟分区担负一个防烟分区时,排烟风机的排烟量按60m3/h防烟分区面积计算;担负两个以防烟分区时,排烟风机的排烟量按120m3/h最大防烟分区面积计算;风机的排烟量均不小于7200m3/h单个房间面积大于50m2的房间设置机械排烟,排烟风机布置位置详平面图纸
(2)防火分区设一套送风系统,平时送风,火灾排烟时,机械补风;补风量不小于排烟量的50%,不小于排风量的80%;
(3)防烟分区采用挡烟垂壁隔离,挡烟垂壁材料应在620±20℃温度下保持30min其完整性不被破坏,材料由甲方自定,挡烟垂壁高度为500mm。
三、图纸展示:
1层KTV排烟图

2层KTV排烟图
3层KTV排烟图
ktv施工图纸 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容