设计说明:有
-
建筑类别:办公,教育,科研,文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:27390平方米
-
地上层数:四层
-
地下层数:一层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:水地源热泵
-
空调系统:全空气系统
-
水系统:定流量,双管制
-
节点大样:制冷机组
-
项目地址:河南
该项目为为多层综合楼,地上4层,半地下1层,总建筑面积为27390平方,其中,地下室建筑面积6040平方,地上建筑面积21350.54平方,建筑高度20.400米,耐火等级2级。
暖通空调的设计范围为大楼的中央空调系统、通风系统与消防防、排烟系统。
冷、热源
经业主要求,该项目冷热源选用
水源热泵机组
。根据建筑的使用功能及运行时间的差异等特点,该项目将选用三台螺杆式水源热泵机组,机组为两大一小配备,根据负荷的变化灵活搭配运行。机组夏季冷冻水供回水温度为7°C/12°C,冬季空调热水供水温度45°C/40°C。
半地下空调风平面图
二层空调水平面图
剧场空调机房平面图
空调机房平面图
空调冷热水系统图
排烟系统原理图
新风系统原理图
观众席、舞台剖面图
空调机房大样图