-
设计说明:有
-
建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:单层建筑
-
建筑面积:31530平方米
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:47张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,洁净,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
-
洁净等级:百级以下,百级,千级
-
水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,异程式
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:江苏
附件详情
-
暖通空调设计说明
-
暖通空调施工说明
-
图例及缩写说明
-
暖通空调标准大样
-
一厂空调风系统原理图一~七
-
一厂主要设备参数表
-
FFU平面布置图
-
送风口平面布置图
-
干盘管平面布置图
-
送风管平面布置图
-
风管平面布置图
-
排风管平面布置图
-
回、排风口平面布置图
-
低温冷冻水管平面布置图
-
中温冷冻水管平面布置图
-
冷凝水管平面布置图
-
热水管平面布置图
-
空调箱加湿水管平面布置图
-
空调机房风柜平面布置图
-
室内洁净度布置图
-
温湿度布置图
-
照度布置图
-
...
附件详情
一、项目概要:
一期为动力站、生产厂房一、二共三栋。建筑面积约为3200m2,为单层工业建筑31530m2,生产类别为丙类,耐火等级为一级,屋面防水等级二级...
二、冷源:
1.冷源:冰水系统设计离心式冷水机组,为全热回收型离心式冷水机组。
2.热源:为全热回收型冷水机组及燃气(油)常压热水锅炉...
三、空调系统:
1.冷冻水供回水温度7/12°C,冷却水供回水温度37/32°C。
2.冷水系统:采用一次泵定流量、二次泵变流量系统。水系统采用双管异程式系统。
3.加热形式:本系统采用热水加热形式,其中生产厂房一、二老化房采用电加热形式。
4.加湿形式:一期系统采用高压微雾加湿,加湿水源采用软水。
5.千级区、百级区采用MAU(新风空调机组) DC(干盘管) FFU(风机高效过滤单元)送风,全送全排区域采用MAU(新风空调机组) HEPA(无净化级别则采用散流器送风口)送风...
编制于2014年 图纸共47张。
暖通风系统大样图
暖通施工大样图
中温冷冻水管平面布置图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。