生产厂房及动力站暖通空调系统设计施工CAD大样图(工冷却水系统高压微雾加湿系统)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1188

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1188
发表于 2020-8-26 20:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:工业建筑
  • 建筑高度:单层建筑
  • 建筑面积:31530平方米
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:47张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,洁净,冷热源
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉
  • 洁净等级:百级以下,百级,千级
  • 水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,双管制,异程式
  • 送风方式:散流器送风
  • 项目地址:江苏

附件详情

  • 暖通空调设计说明
  • 暖通空调施工说明
  • 图例及缩写说明
  • 暖通空调标准大样
  • 一厂空调风系统原理图一~七
  • 一厂主要设备参数表
  • FFU平面布置图
  • 送风口平面布置图
  • 干盘管平面布置图
  • 送风管平面布置图
  • 风管平面布置图
  • 排风管平面布置图
  • 回、排风口平面布置图
  • 低温冷冻水管平面布置图
  • 中温冷冻水管平面布置图
  • 冷凝水管平面布置图
  • 热水管平面布置图
  • 空调箱加湿水管平面布置图
  • 空调机房风柜平面布置图
  • 室内洁净度布置图
  • 温湿度布置图
  • 照度布置图
  • ...

附件详情

一、项目概要:
一期为动力站、生产厂房一、二共三栋。建筑面积约为3200m2,为单层工业建筑31530m2,生产类别为丙类,耐火等级为一级,屋面防水等级二级...
二、冷源:
1.冷源:冰水系统设计离心式冷水机组,为全热回收型离心式冷水机组。
2.热源:为全热回收型冷水机组及燃气(油)常压热水锅炉...
三、空调系统:
1.冷冻水供回水温度7/12°C,冷却水供回水温度37/32°C。
2.冷水系统:采用一次泵定流量、二次泵变流量系统。水系统采用双管异程式系统。
3.加热形式:本系统采用热水加热形式,其中生产厂房一、二老化房采用电加热形式。
4.加湿形式:一期系统采用高压微雾加湿,加湿水源采用软水。
5.千级区、百级区采用MAU(新风空调机组) DC(干盘管) FFU(风机高效过滤单元)送风,全送全排区域采用MAU(新风空调机组) HEPA(无净化级别则采用散流器送风口)送风...

编制于2014年 图纸共47张。

暖通风系统大样图

暖通施工大样图

中温冷冻水管平面布置图


温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede2dfddsf2dscc0ecc.rar

8.85 MB

售价: 100 积分    赚积分

空调冷却水系统图相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 14:20 , Processed in 0.057569 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表