-
设计说明:有
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:2272平方米
-
地上层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:7张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风
-
冷热源:空气调节器
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:天津
一、项目概要:
该项目位于天津市,是一个医院综合口数码涡旋多联机中央空调工程,共两层(一层层高3.6米,二层层高3.5米),建筑面积约2272平方米,空调面积约2042平方米,计算冷负荷158kW,热负荷81kW。
图纸内容主要包含:设计施工说明、资料目录及图例,空调风道平面图,空调冷媒及冷凝水管道平面图,屋顶空调设备及管道平面图,空调设备及管道安装详图等...
二、空调系统及送风方式:
为了实现较高的综合负荷效率以及避免压缩机频繁开停机和系统按需开机经济节能等诸多要求,该设计方案全部采用使用了数码涡旋压缩机的MDV[D]系列中央空调。
A座一楼门诊大厅贯穿一二层,出于节能的考虑,只对一层部分采用标准型风管天井式室内机配合双层百叶送风口进行空调处理,利用侧面射流以达到使温度场均匀分布的目的。
对于进深较长的办公区域以及设备仪器诊断室(如X光室、心电图室等)出于美观和流场分布的考虑,采用标准型风管天井式室内机接风管,卧藏于室内天花板内。
对于儿童病房和观察室,由于空调送风温度较低,特选用标准型风管天井式室内机配合风管及双层百叶送风口送风,以避免凉空气吹向躺在病床上的患者。
进深较短的房间,为了节省造价,用标准型风管天井式室内机配合双层百叶送风口直接送风。B座一层抢救室,处于卫生方面的考虑亦采用同种送风方式,以避免空气直吹患者身体。
走廊及大空间区域(如电梯厅、等待休息处等),出于舒适性要求的考虑,尽量使空调送出的气流为贴附于天花顶棚的射流,增大送风面积,因此选用四面出风嵌入式室内机。
具体的空调配置详见空调平面图。
三、通风系统
新风系统考虑到噪声对诊断室或病房等的影响,全部新风机组都放置于走廊的天花吊顶内,并加消声静压箱,减少噪声对诊断室或病房等的影响。出于节能考虑,新风系统采用环都拓普热回收式新风换气机进行新风的预处理。新风通过新风管引入新风换气机与由回风管采集的室内回风进行热交换以达到新风的预热或预冷。对于所选新风机组的标准风量超出所需新风量问题,采用调节新风机组的风阀来选择所需的新风量...
一层空调风道平面图
一层空调冷媒及冷凝水管道平面图
二层空调风道平面图
二层空调冷媒及冷凝水管道平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:34:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。