-
设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:5282.43平方米
-
地上层数:四层
-
图纸设计深度:扩初图
-
参考图纸:9张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风
-
冷热源:水地源热泵
-
送风方式:侧面送风,散流器送风
-
项目地址:山东
一、项目概要:
1,该项目为山东省虹鼎新材料科技有限公司厂区设计-2#办公楼。建筑面积为5282.43平米;
2.建设地点:山东省平原县。
3.设计使用年限为50年。
4.建筑规模:地上4层;层;建筑总高度16.25米(屋面面层)
5.建筑分类:多层公共建筑。
6.主要结构类型:钢结构,基础采用独立基础。
7.建筑耐火等级:耐火等级为二级。
8.抗震设防烈度:7度。
二、设计依据:
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016
《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
建筑专业提供的平、立、剖面图及建设单位要求。
图纸展示:
一层空调水系统图
二层空调水系统图
三层空调水系统图
四层空调水系统图
一层空调通风平面图
二层空调通风平面图
三层空调通风平面图
四层空调通风平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:09上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。