建筑类别:工业建筑
-
建筑面积:32703平方米
-
地上层数:5层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计年代:近代
-
负荷等级:二级,三级
-
防雷等级:第三类
-
火灾保护分级:一级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:广东
-
设计:低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
该附件为南侨车间强电电气施工图
一.建筑概况:
该项目为州南侨食品厂新建车间及仓库工程(二期),位于广州开发区东区联广路。总建筑面积 54470平方米,该项目建筑面积为32703平方米,建筑高度和层数:新建车间高度32m,地上5层;新建仓库高度22.35m,地上2层;加建车间高度21.9m,地上3层;其中新建车间及新建仓库为二期新建项目,加工车间三层及工务楼三层为加建项目;防火设计建筑分类:丙2类;耐火等级:二级,防火保护对象分级为一级。
二.设计范围
1、该项目设计包括红线内的以下电气系统:
1)高、低压配电系统;
2)电力配电系统;
3)照明配系统;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
电气总图
地下一层水泵房配电平面图
生活垃圾房电力平面图
一期加工车间加建
新建车间配电系统图(一)
防雷做法大样图
垃圾房防雷20140618_t3.dwg
南侨配电系统图20140108_t3.dwg
新建车间仓库电气20140802修改_t3.dwg
新建车间仓库火灾报警平面图20140108_t3.dwg
电气总图201402_t3.dwg
工务楼_加建电气_t3.dwg
火灾报警总图12.25_t3.dwg
加工车间加层电气20140108_t3.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容