豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 538|回复: 0

地下车库排桩 预应力锚索基坑支护CAD施工大样图(新规范)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-6-21 23:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情

  • 含:
  • 设计说明(4张)
  • 基坑周围环境图
  • 护坡灌注桩 平面布置图
  • 冠梁平面布置图
  • 预应力锚索平面布置示意图
  • 高压旋喷桩及搅拌桩平面布置图
  • 基坑降水 管井平面布置图
  • 基坑变形监测点平面布置示意图
  • 坡道支护立面图
  • 1-1剖面及护坡桩配筋图
  • 1′-1′剖面及护坡桩配筋图
  • 2-2剖面及护坡桩配筋图
  • 3-3剖面及护坡桩配筋图
  • 4-4剖面及护坡桩配筋图
  • 5-5立面、剖面图
  • 构造详图(3张)

附件详情

基坑开挖深度:15.45米
侧壁安全等级:一级
地下水位:8.5米
相关规范:《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
基坑支护:上部土钉墙,下部排桩 850型搅拌桩帷幕 锚索
【土钉墙】孔径110mm,倾角15度,深度应大于设计长度100mm。钢筋网采用6.5圆钢,间距250mmX250mm,搭接长度不小于300mm。土钉钢筋采用20、22钢筋制做,注浆采用PO42.5水泥。加强筋采用14钢筋
【护坡灌注桩和冠梁】均采用C30混凝土,桩径800mm/1000mm@1500mm
【预应力锚索和腰梁】锚索直径150mm,间距同灌注桩,采用15.24mm,1860级有粘结钢铰线。浆液为PO42.5级纯水泥浆,水灰比为0.45-0.50,每米水泥用量75Kg;一次注浆压力1MPa进行注浆,二次注浆为劈裂注浆,开口压力应在3.0MPa。腰梁采用2根25b槽钢;楔形垫板为250X250钢板,厚15mm;锚具、夹具OVM15
【高压旋喷桩和搅拌桩帷幕】高压旋喷桩水泥采用Po42.5级水泥,水泥掺入量为每米180Kg,水泥浆液的水灰比采用1:1。轴搅拌桩水泥采用Po42.5级水泥,水灰比0.45~0.55、水泥掺入量为20%。
【基坑降水】管井降水,管井间距约18~23米
采用新规范编制,共21张,编制与2013年9月。

排桩 止水帷幕剖面

坡道支护立面图

管井降水大样图

预应力锚索平面布置示意图

高压旋喷桩及搅拌桩止水帷幕平面布置图

预应力锚索大样图


温馨提示:该资料由网友于2020-6-21 23:13:52上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ew1scew1w2eccdsd.zip

1.55 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

基坑支护施工规范相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 14:42 , Processed in 0.022870 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表