地下室周长约1250.0米,基底绝对标高-1.80~-11.90米,开挖深度约5.60~15.7米。本支护工程安全等级为一级,基坑设计使用年限为1.5年。
基坑支护主要采用双排钻孔灌注桩与预应力锚杆组合支护方式。场区采用高压旋喷桩止水帷幕止水,坡顶采用混凝土硬化并设置截水沟,防止大气降水流入基坑或渗入坑侧土体。
分别在前后排钻孔灌注桩间设置高压旋喷桩止水,设计桩径不小于1200mm,采用三重管工艺;钻孔灌注桩前、后排直径均为1200mm,间距2.0m,双排桩排距3.8m(外包距离);预应力锚杆设置于桩顶,共布设一排,水平间距2.0m,为防止出现涌砂冒水现象,采用钜联扩大头锚杆工艺。