豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1290|回复: 0

一份12层商住楼给排水CAD图纸(地下室水泵房)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-3-1 17:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


生活给水系统 :    1 生活用水标准及用水量 :住宅为250升/人日 ,商场为2升/人次 ,办公为50升/人.. 最高日用水量约为142.5立方米 .   2 该项目生活给水系统分两个区 ,四层及四层以下为低区由市政给水管网直接供水 . 五至十二层为高区 ,由地下室水泵房变频水泵组加压供水 .    3 底区系统试验压力 P=0.6MPa ;系统工作压力 P=0.35MPa .高区系统试验压力 P=0.8MPa ;系统工作压力 P=0.500MPa .    4 生活给水管采用PP-R管 ,热熔连接 .户给水管材和低区给水管材公称压力等级为 PN1.0 .高区给水主管管材公称压力等级为PN1.6,阀门公称压力与管材相同.   排水系统    1 排水管均采用PVC-U塑料排水管 ,承插连接 .    2 排水立管每层设一个伸缩接及减噪器 .   消火栓系统 :    1 消火栓给水量为 :室外为30升/秒 室内为30升/秒 火灾延续时间为2小时 .   2 室内消火栓给水系统为一个区 ,给水管网连成环状 ,平时由屋面消防水箱稳压    3 系统试验压力 P=1.2MPa ;系统工作压力 P=0.85MPa .    4 消火栓给水采用无缝钢管 , 消火栓给水管外涂樟丹两度 ,大红色调和柒两度 .   自动喷水系统 :    1 火灾危险等级为中危险I级 自动喷水强度为8升/分平米,作用面积为160平米 , 火灾延续时间为1小时 .    2 该项目设四个自动喷水系统 , 地下室至二层的左侧和右侧各为一个系统 ,三层和 四层的左侧和右侧各为一个系统 ,四个湿式报警设于地下室泵房内 .   3 自动喷水给水采用热镀锌钢管 .当管径小于等于100mm时 ,采用螺纹或卡箍连接 , 其余采用卡箍连接 ,闸阀处法兰连接 .


温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 17:14:59上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0cc0efcd0fdfef0c.rar

2.81 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

地下室水泵排水相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 19:49 , Processed in 0.023105 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表