该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 设计范围 1、该资料范围包括红线以内的生活给水排水、消火栓灭火等管道系统。建筑物雨水排水系统由建筑设计。 2、室外总水表井至城市给水管和该项目化粪池出水至城市污水检查井之间的管道由业主所在地相关部门设计。 管道系统 该项目设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统 1、生活给水系统 (1)市政给水管网供水压力为0.43MPa以上,支状管网供水。 (2)该项目最高日用水量为6.3m /d,最大小时用水量为1.18m /h。 (3)根据业主要求,该项目室外设总计量水表。 (4)各实验室引入给水水源,细部待实验室布局拟定后二次设计。 2、生活污水系统 (1)该项目生活污、废水采用合流制,重力自流排入室外污水管,经化粪池处理后排入市政污水管。 (2)实验室排水预留排水接纳口。 (3)污水管道均设伸顶通气管。 3、消火栓给水系统 (1)本建筑为学校科技图书楼,建筑耐火等级为二级,主体建筑高度21.00m,局部22.40m。本建筑室外消防用水量20l/s,室内消防用水量15l/s,同时使用水枪数量为3支,每只水枪用水量5l/s,消防竖管最小流量10l/s。消防系统供水压力为0.42MPa。 (2)该项目红线以内设两个地上式消火栓满足室外消防用水,设两套地上式消防水泵接合器与消防给水管网相连。 4、移动式灭火器 (1)每层设MF/ABC3型手提式磷酸铵盐干粉灭火器,位置、数量详见各层平面图。
温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 08:58:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|