豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1989|回复: 0

一份广播电视大楼给排水CAD图纸(室外消火栓用水量)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-2-29 21:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


该项目为江苏省某县广播电视中心大楼给排水设计。地上十四层,地下一层,建筑高度54.80米。   设计范围:   1、生活给水,排水及雨水工程设计。2、消防给水工程设计。   生活给水设计:   1、生活用水量:最高日用水量60.0立方米/日,最大小时用水量6.0立方米/小时。2、给水系统:竖向分为三个区.第一供水区: 一层至六层由设置在水泵房的变频给水装置出水经减压阀减压后供水。第二供水区: 七层至十二层由设置在水泵房的变频给水装置出水经减压阀减压后供水。第三供水区: 十三层至顶层由设置在水泵房的变频给水装置直接供水。生活给水变频给水装置设置在水泵房中,流量2.0L/s,扬程88米,水泵从地下室生活水箱吸水。   消防给水设计:该项目设有室内消火栓灭火系统,自动喷洒灭火系统,固定灭火器,局部(配电房、有线电视播出机房、计算机中心机房、档案室、播出中心总控机房、磁带库)设气体灭火系统(气体灭火系统由消防部门认可的具有专业设计能力的厂家设计安装),室外设有室外消火栓。1、设计参数:室内消火栓系统用水量为30L/S,室外消火栓用水量为20L/S , 火灾延续时间按2小时计。自动喷水系统按民用建筑中危险级Ⅰ级设计,喷水强度为6升/分钟.平方米,作用面积为160平方米,作用时间为1小时。   排水设计   室内排水体制采用雨、污分流制,雨水经收集后排至城市雨水管。空调冷凝水、自动喷洒排水管、空调机房排水管间接排至室外或地下室泵房集水坑,此部分地漏选用直排式地漏。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-29 21:34:19上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0cc1e100wde02d2s.rar

1.27 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 19:51 , Processed in 0.017866 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表