豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2147|回复: 0

一份酒店空调通风与防排烟CAD图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-2-28 20:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


该项目为XX酒店部分,层高为5.00m,面积大约为3000m2。主要功能为餐厅包间、办公、大厅和厨房等。   空调系统:   1、该项目空调夏季冷负荷约516kW,冬季热负荷约420kW。根据甲方的要求选用一台空气源热泵机组作为酒店空调系统的冷热源,夏季冷冻水进出水温度为7/12 ,冬季热水进出水温度为40/45℃。   2、该项目的空调水系统为一次泵变流量系统,在裙房屋顶布置两台空气源热泵和三台空调水循环泵(两用一备),并采用高位膨胀水箱作为空调水系统的定压、容纳膨胀水和补水。   3、包间、多功能厅、宴会厅及办公室采用风机盘管加独立新风的空调系统,采用双层百叶侧送风;一层大厅采用全空气低速风道定风量空调系统,采用全空气低速风道定风量空调系统,采用散流器顶送。   通风、排烟系统:   1、该项目设置6个集中式机械排风系统和3个独立械排排风系统,包间、多功能厅和宴会厅排风量按照新风量的80%计,公共卫生间排风量按不小于10次/h计。   2、长度超过20m的内走道设置机械排烟系统,排烟风机设置于屋顶。   3、厨房的通风及排油烟系统由专业公司深化设计施工。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-28 20:49:54上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ede22cc020cw1fcedef.rar

2.4 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

通风与防排烟相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 11:31 , Processed in 0.019303 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表