该项目为XX酒店部分,层高为5.00m,面积大约为3000m2。主要功能为餐厅包间、办公、大厅和厨房等。   空调系统:   1、该项目空调夏季冷负荷约516kW,冬季热负荷约420kW。根据甲方的要求选用一台空气源热泵机组作为酒店空调系统的冷热源,夏季冷冻水进出水温度为7/12 ,冬季热水进出水温度为40/45℃。   2、该项目的空调水系统为一次泵变流量系统,在裙房屋顶布置两台空气源热泵和三台空调水循环泵(两用一备),并采用高位膨胀水箱作为空调水系统的定压、容纳膨胀水和补水。   3、包间、多功能厅、宴会厅及办公室采用风机盘管加独立新风的空调系统,采用双层百叶侧送风;一层大厅采用全空气低速风道定风量空调系统,采用全空气低速风道定风量空调系统,采用散流器顶送。   通风、排烟系统:   1、该项目设置6个集中式机械排风系统和3个独立械排排风系统,包间、多功能厅和宴会厅排风量按照新风量的80%计,公共卫生间排风量按不小于10次/h计。   2、长度超过20m的内走道设置机械排烟系统,排烟风机设置于屋顶。   3、厨房的通风及排油烟系统由专业公司深化设计施工。