-
建筑高度:多层建筑,高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
脚手架材料:钢管脚手架
-
脚手架支固:落地式脚手架,悬挑式脚手架
-
搭设高度:15.90m、20.60mm
-
悬挑高度:20.00m
-
编制时间:近代
[芜湖]钢管脚手架专项施工方案,PDF格式,共84页。编制于近代年。
工程为多高层住宅及商业楼,脚手架搭设形式为落地架及悬挑架,落地架,搭设高度:15.90m;悬挑架搭设高度为20.60m;
外脚手架采用φ48×3.5mm 钢管双排搭设,考虑钢管表面锈蚀误差 0.5 ㎜,计算时代入 φ48×3.0mm 的钢管进行计算。24 米以下的扣件式落地脚手架可以不进行计算(本方案对该 部位计算省略);悬挑脚手架按最不利因素(悬挑架计算高度=悬挑高度-型钢高度-楼板厚 度-悬挑段间距=20.3 米-0.16m-0.1m-0.1m=19.94m)四舍五入取悬挑高度较高的 20 米进行设 计计算。
目 录 一、项目概要
二、编制依据
三、施工安排
四、施工进度计划
五、施工准备与资源配置计划
六、脚手架构配件的选择及质量标准
七、外架基础处理
八、施工方法及工艺要求(不含悬挑架设计工艺及要求)
九、悬挑式脚手架悬挑型钢设计要求
十、质量要求
十一、文明施工要求
十二、安全管理
十三、外脚手架拆除方法
十四、钢管落地脚手架书
十五、主体部位型钢悬挑脚手架计算书
十六、主体转角部位空调板(凸窗)部位悬挑梁的受力计算
十七、阳台及转角部位悬挑梁的受力计算
十八、采光井部位搁置主梁验算计算书
十九、附 件
外脚手架平面示意图
防护架侧面示意图
防护架立面示意图
防护架平面示意图
扣件抗滑力的计算
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算