设计说明:有
-
建筑类别:住宅
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:38140.75平方米
-
地上层数:8层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:30张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,其它
-
冷热源:空气调节器
-
空调系统:制冷剂系统
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:浙江
一、项目概要:
该项目位于浙江省,是一个多栋新区安置房建筑项目,建筑楼层地上8层,地下1层,总建筑面积:38140.75平方米,其中地上面积36068.75平方米,半地下面积2072平方米。
图纸内容主要包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,排风机房大样图,空调冷媒管平面图,通风防排烟平面图,空调留洞平面图等...
二、空调系统:
住宅空调采用分体空调,拟采用一拖二...
三、通风设计:
1.根据甲方要求,有可开启外窗的卫生间不预留排气扇,无可开启外窗的卫生间预留变压式排气道排气,废气排至屋面大气。
2.厨房预留变压式排气道排油烟,油烟排至屋面大气。
戊类储藏间设置排气扇机械排风...
四、防排烟及防火设计:
1.除12号楼一层储藏间设计机械排烟外,地上其他功能房间均采用自然排烟。
2.12号楼一层储藏间设置机械拍案,排烟量按每平米不小于60m3/h,采用自然补风。
3.该项目所有楼梯间均采用自然排烟...
图纸展示:
1#3#5#10#楼二层暖通平面图
1#3#5#10#楼三~六层暖通平面图
2#7#楼一层暖通平面图