一 .消防给水系统
1.本建筑为多层Ⅰ类车库,防火等级为中危险Ⅱ级。共七层,由地下水池加屋顶水箱联合加压供水;地下有400m 的消防水池,由市政管网直接双水源供水,供两个小时的消火栓用水和一小时的自喷用水。屋顶设18m 的消防水箱,储存10分钟的消防用水。
2.消防用水量:室外消火栓用水为20L/S;室内消火栓用水为15L/S。自喷用水为30L/S。
二.排水系统
本车库考虑了地面排水,一层采用明沟排水,直接排向室外雨水井,明沟应用钢箅子盖板盖实,其余楼层用地漏排水,楼层地面应找%0.5的坡度坡向地漏。
三.建筑灭火器的配置
楼层各消防箱附近配置:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFA4x2(表示4公斤装的两具)。