豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1179|回复: 0

汉能600MW太阳能电池项目电气施工图纸(TN-S)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2020-9-6 19:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:工业建筑
  • 建筑高度:单层建筑
  • 建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计年代:近代
  • 负荷等级:二级
  • 接地方式:TN-S
  • 项目地址:山东
  • 设计: ,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护
一、项目概要
该资料为山东淄博汉能600MW太阳能电池项目输变电工程,该项目路径:由民东站出线, 沿鲁山大道向北至民祥路,沿民祥路向东至厂区门口,过路进入汉能厂区。
二、电力管线
1、该项目路径为:沿鲁山大道向北至民祥路,沿民祥路向东至厂区门口,过路进入汉能厂区。此段输电路径中, 民东站至鲁山大道段、鲁山大道段、民祥路段三段均为在建管线,该项目在利用原管线的基础上,按照用户 需求将部分直通改三通电缆井、四通电缆井,并附加了环网柜基础,详见电力管线平面图。
2、由原线路引出进入环网柜处,采用排管敷设;横过民祥路处采用PE拉管;厂区内均为电缆直埋。
3、电力管线敷设要求:
1)电缆排管在人行道、绿化带内覆土应 0.6米,穿越道路时电缆覆土应 0.7米。
2)绿化带及人行道范围内电缆排管管沟采用石粉回填至管顶以上20cm;穿越车行道、 小路口时采用混凝土包封保护,并应保证保护做法每侧超出保护范围0.5米
3)电缆排管每隔两米设置排管支架,排管间隙可根据厂家提供的排管支架尺寸规格进行适当 调整。安装时,排管支架应根据厂家提供的做法进行固定。
4)电力管线每隔50米、转弯处、分歧处,应设置标示桩。
5)电力管线敷设时应保证2 以上的排水坡度,坡向检查井。
三、图纸展示

山东淄博汉能600MW太阳能电池项目电气施工图


10kV环网柜接地装置布置图
低压配电系统图
动力 图
高低压接线图
高压配电系统图

温馨提示:该资料由网友于2020-9-6 19:52:54上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccfcsc1c1desf2.rar

8.36 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

太阳能施工图相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 22:31 , Processed in 0.028357 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表