建筑类别:办公
-
建筑高度:单层建筑
-
建筑结构形式:其他结构
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
负荷等级:一级,二级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:北京
-
设计:
,配变电所
-
弱电设计:
,智能化集成
一、设计规模及项目概要
1#分配电室主要工作量
1.低压馈线柜出线开关加装计量表,并且把所有的单相CT更换为三相CT,新装计量表37块,CT100/5A*3共计4组、CT150/5A*3共计15组
、CT250/5A*3共计13组、CT400/5A*3共计2组、CT600/5A*3共计1组(其中AA5、AA10柜内CT可用)。
2.新装电缆线槽(300X150)共计21米,电缆线槽(200X150)共计20米。
3.新敷设控缆KVV-10*2.5共计516米。
4.更换电容补偿控制仪1套,主进线柜加装多功能仪表1块。
5.低压母联柜内加装室内照明开关1个,并在每个开关进线端加装1组计量表。主进柜加装计量表,共4块,柜内安装。
6.改造配电室内2面光表柜出线,增加动力备用开关。
7.新装3面计量柜。
2#分配电室主要工作量:
1.低压馈线柜出线开关加装计量表,并且把所有的单相CT更换为三相CT,新装计量表43块,CT100/5A*3共计8组、CT150/5A*3共计8组
、CT250/5A*3共计18组、CT400/5A*3共计4组、CT600/5A*3共计5组。
2.新装电缆线槽(300X150)共计22米,电缆线槽(200X150)共计25米。
3.新敷设控缆KVV-10*2.5共计1080米。
4.低压母联柜内加装室内照明开关1个,并在每个开关进线端加装1组计量表,主进柜加装计量表,共4块,柜内安装。
5.改造配电室内2面光表柜出线,增加动力备用开关。
二、图纸展示
变配电室效果图
1#分配电室0.4kV开关柜电气系统图
1#分配电室设备布置平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 16:05:16上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。