建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:其他结构
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:二级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:北京
-
强电设计:
,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护
-
弱电设计:
,综合布线系统,通信系统,信息网络系统,智能化集成
一、设计范围
数据中心的供配电系统、照明系统、接地系统等相关设计。
与电力设计院的设计界面为:从变压器下口一级低压系统开始至末端的供配电系统由机房建设单位设计完成,变压器及其以上部分包括高压配电室的
建设由电力设计院设计完成。
二、项目概要
项目名称:汇天网络云端数据中心-14#楼
三、建设地点:北京
四、负荷分级
IT设备、为IT设备服务的空调、冷冻机组、水泵、消防、安防、弱电设备、消防设备,应急照明
均按一级负荷中的特别重要负荷考虑,其它负荷按一级负荷考虑。
北京网络数据中心项目
动力系统单线图一
动力系统图
二次接线图
冷冻设备互投
图
配电箱照明系统图
智能照明系统图示意图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 16:05:18上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。