该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:26000平方米
-
地上层数:5层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:32张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:空气源热泵,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,制冷剂系统
-
水系统:单式泵,异程式
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:浙江
附件详情
-
设计施工说明
-
主要设备材料表
-
全热回收空调箱接管示意图
-
空调水泵房水系统原理图
-
空调水系统原理图
-
机械加压送风原理图
-
空调机房大样图
-
空调水泵房大样图
-
新风机房大样图
-
空调通风平面图
-
空调水管平面图
-
......
附件详情
一、项目概要:
项目地下一层,为设备机房、库房;地上五层,为展厅、报告厅、办公、培训教室以及会议等。建筑高度29.1m,总建筑面积26000m2......
二、设计范围:
冷热源设计;空调系统设计;通风系统设计;防排烟系统设计......
三、冷热源:
冷热源采用空气源热泵型式。设计选用两台额定制冷量为986KW的空气源热泵机组;针对办公区采用变制冷剂流量多联空调系统(VRF)......
四、空调系统:
1.大空间房间均采用一次回风全空气系统。
2.对人员较多采用转轮式全热回收系统。
3.空调冷冻水系统采用一次泵变流量系统,空调水管路布置成异程式。
4.水泵采用单级单吸空调专用循环泵,两用一备......
五、通风排烟系统:
1.地下汽车库设置机械通风排烟系统。
2.地下室库房、地上建筑面积大于100m2,无可开启外窗的展厅、报告厅以及长度大于20m的内走道等均设置机械排烟系统.......
编制于2009年 图纸共32张。
空调机房大样图
空调冷媒管平面图
空调水泵房大样图
全热回收空调箱接管示意图
新风机房大样图
空调水管平面图
平面图_t3.dwg
系统图_t3.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容