-
设计说明:有
-
建筑类别:教育
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:3442.39平方米
-
地上层数:三层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:8张
-
设计年代:近代
-
设计内容:通风,防排烟
-
项目地址:山东
一、设计依据和范围
1.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 (GB50736-2012)
2.建筑设计防火规范 (GB50016-2014)2018年版
3.公共建筑节能设计标准 (GB 50189-2015)
4.托儿所、幼儿园建筑设计规范 (JGJ 39-2019)
5.通风与空调工程施工质量验收规范 (GB50243-2016)
6.建筑机电工程抗震设计规范 (GB50981-2014)
7.民用建筑设计统一标准 (GB50352-2019)
8.建筑防烟排烟系统技术标准 (GB51251-2017)
9.全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调.动力)(2009年版)
10.甲方任务书及建筑专业提供的条件图
11.该资料包括地上消防及防排烟等系统设计
二、项目概要
1 工程名称:山东省东明县黄河滩区居民迁建菜园集镇1号村台安置工程幼儿园
2 建设地点:菏泽市东明县,具体详见建筑总平面定位图。
3 建筑规模:建筑面积3442.39平方米,为9班幼儿园。占地面积为1323.91平方米。一层建筑面积为1323.91平方米,二层建筑面积为1104.78平方米,三层建筑面积为1013.7平方米。
4 建筑特征:该项目幼儿园为钢筋混凝土框架剪力墙结构,层数3层,建筑高度为12.15m(室外地面至屋面高度)。
5 工程等级:该项目工程等级为二级,结构设计使用年限为50年。
6 耐火等级:该项目地上建筑耐火等级为二级。
7 抗震设防:建筑物抗震设防类别为以类,抗震设防烈度为八度。
三、通风系统
(1)各功能房间换气次数如下:
公共卫生间、盥洗室:10次/h 弱电间及配电间:4次/h 厨房:60次/h (补风采用自然补风)
(3)机械通风排风机选择时的考虑了10%的漏风量。
具体的换气量及排气扇选型平面图中标示。
通风风管采用镀锌铁皮风管。
(4)吸顶排风机自带止回阀。
四、排烟系统
1.该项目中面积大于50m^U2^U且净高小于6m的有窗房间通过外窗实现自然排烟,面积大于100m^U2^U且净高小于6m的有窗房间其储烟仓内外窗的可开启面积大于房间面积的2%,且距房间最远点的距离不大于30m.教室面积为111.25m^U2^U,净高3.7m,其清晰高度2m,储烟仓高度1.7m,储烟仓内外窗的可开启有效面积为2.5m^U2^U。
2.一~三层走道设置机械排烟系统,走道机械排烟量按照60m^U3^U/(h.m^U2^U)计算且不小于13000m^U3^U/h,当一个排烟系统担负多个防烟分区时,系统排烟量按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。
3.排烟系统的设计风量不小于计算风量的1.2倍。
4.该项目走道防烟分区依据《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第4.2.4条划分。该项目挡烟垂壁高度设置为吊顶下1000mm.该项目挡烟垂壁为翻板式挡烟垂壁。活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15S内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60S以内挡烟垂壁应开启到位。
6、当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。挡烟垂壁采用耐火极限不小于0.5h的钢化玻璃。
、设置在高位不便于开启的自然排烟窗,均应设置距地面1.3m的手动开启装置。
8、排烟口应设置在储烟仓内。排烟风道紧贴梁下安装。火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
9、机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。
10.风管采用镀锌钢板风管,风管壁厚及法兰规格按国家通风工程统一规格选用。风管法兰之间的衬垫用
非燃型材料密封。风管与其吊架之间应垫入与风管法兰隔热层同等厚度的防腐木块。
风管穿越楼板、墙体时,待安装完毕一律使用不燃材料将缝隙封实。风管为梁板下安装。
防火阀必须单独配置支吊架,气流方向必须与阀体上标志的箭头相一致。
11.风机等设备应采用减振吊架或20MM-50MM厚的橡胶减振垫隔振.
通风机等设备的进出风管接头处均设置150MM长的防火软接头.
风机驱动装置的外露部位应装设防护罩;直通大气的进出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨设施。
12.管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m-1.5m之间便于操作的位置。
13、防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越放火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵;风管穿越放火隔墙、楼板和防火墙时穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
14、排烟风机、排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
15、竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
16、水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当却有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
17、设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
16、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:1)、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。2)、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3)、排烟风机入口处。4)、穿越防火分区处。
18.排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
1、现场手动启动;2、火灾自动报警系统自动启动;3、消防控制室手动启动;4、系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;5、排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
19.未尽事宜参见国家有关施工及验收规范或其它有关规定.
排风排烟系统图
一层平面图
二层平面图
三层平面图
屋顶层平面图
暖通设计施工说明
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:17上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在基础知识专区发帖交流相关知识。