建筑类别:办公
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
地上层数:23层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:125张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防,车库,设备用房
-
节点大样:人防,电缆,开关按钮,其它
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
有线电视:D类
-
监控图像等级:4级以上
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:广东
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
-
弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
附件详情
-
1、电力、电讯规划总平面图
-
2、电气设计说明、材料表
-
3、变配电所高压接线图
-
4、高压10KV及10/0.4KV供电系统结线示意图
-
5、变配电所平面布置图
-
6、配电干线图
-
7、人防电力干线系统图
-
8、配电房低压配电系统图
-
9、地下室桥架出线图
-
10、事故照明灯具接线图
-
11、消火栓泵配电系统图
-
12、喷淋泵配电系统图
-
13、生活泵配电系统图
-
14、配电箱一次接线图
-
15、照明平面图
-
16、电力平面图
-
17、应急照明平面图
-
18、基础接地平面图
-
19、屋面层防雷平面图
-
20、综合布线系统图
-
21、无障碍厕所呼叫系统图
-
22、有线电视系统图
-
23、闭路监控系统图
-
24、火灾报警系统图
-
25、弱电平面图
-
26、火灾报警平面图
-
27、人防工程电气设计说明
-
28、人防风机控制原理图
-
29、人防做法详图
-
30、防爆呼唤按钮、电缆穿墙防护密闭安装做法详图
-
31、人防通风方式控制台控制原理及接线图
-
32、人防照明平面图
-
33、人防电力平面图
附件详情
该附件是[深圳]一类高层商业办公楼全套电气出图版施工图,总共125张,包含塔楼、裙房、地下室人防,并有完整计算书。
本项目由4~23层办公、1~3层商业、地下室设备用房及车库等组成。地下二层局部战时用作人防。建筑面积约3万多平方米,该工程属高层一类高层建筑。工程在地下室设置全埋式人防工程,建筑面积为3983平方米,战时为2个防护单元,属于六级二等人员掩蔽所,平时为汽车库。
电气设计包含电力、照明供配电系统、防雷、接地与等电位联结系统、有线电视系统、通信电话及信息网络系统、保安闭路监控系统、门禁系统、火灾自动报警及消防联动系统等。
变配电所高压接线图
地下室负二层战时电力平面图
电缆穿防护密闭墙安装示意图
配电房低压配电系统图(一)
清洁式、滤毒式进风机控制原理图
塔楼七层电照平面图
塔楼一层应急照明平面图
塔楼一层应急照明平面图
地下二层平时火灾报警平面图
大厦-火灾报警2011.12.12_t3.dwg
大厦弱电_t3.dwg
电施-大厦地下室图(出图)12.01.03.dwg
电施-大厦裙房图(出图).dwg
电施-大厦塔楼(出图).dwg
电施-大厦总图.dwg
人防电施-大厦(出图).dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容