设计说明:无
-
建筑类别:住宅
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:8张
-
设计年代:近代
-
消防设计:灭火器配置系统
附件详情
资料介绍:该资料金昭某商业裙房项目自动跟踪定位射流灭火系统,采用ZDMS0.6/5S-A-YA型自动跟踪定位射流灭火装置3门。
金昭某商业裙房项目采用ZDMS0.6/5S-A-YA型自动跟踪定位射流灭火装置3门。本产品是集微机技术、火源探测技术、信号处理技术、通讯技术及传动技术于一身的自动化消防产品,是自动化消防灭火系统中的关键设备,可应急处理火灾,最大程度地减少或避免火灾产生的损失。依照我国相关消防规范要求,灭火装置除了以最高形式的自动化控制方式进行自动寻的灭火之外,还有另外一种操纵方式:现场应急手动控制,即在火灾现场人员发现着火后,可以直接利用装设在灭火装置附近的"现场控制箱"面板上的"手动控制盘"对炮进行操纵实施灭火,并自动向主控台报警。
设计内容:动跟踪定位射流灭火装置设计 系统布线 系统供电 系统接地等。
编制于2011年,图纸共8张。
一层自动跟踪定位射流灭火装置电平面图
模拟末端试水装置详图
自动跟踪定位射流灭火装置电系统图