该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:商业
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  • 建筑面积:36364平方米
  • 地上层数:3层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:15张
  • 设计年代:近代
  • 地下室用途:车库
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统
  • 供水方式:市政供水
  • 供水分区:无
  • 排水体制:污废合流
  • 排水技术:虹吸雨水(满管)
  • 消火栓用水量室外(L/S):30
  • 消火栓用水量室内(L/S):20
  • 大样节点:泵房,卫生间
  • 项目地址:上海

附件详情

  • 给排水施工设计说明
  • 喷淋平面图
  • 给排水平面图
  • 消火栓系统展开图
  • 喷淋系统展开图
  • 生活给排水系统展开图
  • 虹吸雨水系统图
  • 消防泵房平面图
  • 卫生间详图
  • 给排水总平面图
  • 消防泵房平面图

附件详情

一、项目概要:
总建筑面积36364平米,其中地上15855平米,地下20509平米,地上为独立的两栋单体建筑,一栋单层建筑,为商铺,屋顶为专业停车场,建筑高度为5.75米;另一栋两层建筑。为专业卖场,建筑高度为8.6米;地下室是超市及车库。
二、生活给水系统
供水由小区市政压力给水管直接供给,市政给水压力为0.15MPa;车库内预留供地面冲洗用水管若干。
三、消火栓给水系统
室内消火栓用水量为20L/s,室外消火栓用水量为30L/s,自动喷水灭火系统用水量为36L/s,室内外消防总用水量按最大值为86L/s。
编制于2009年,共15张。

地下一层喷淋平面图

虹吸雨水系统图

生活给排水.雨水系统原理图

目录.dwg
目录.dwg
平面1.dwg
平面1.dwg
施工图设计说明.dwg
施工图设计说明.dwg
系统图.dwg
系统图.dwg
详图.dwg
详图.dwg
雨水系统.dwg
雨水系统.dwg
总平面2009.02.12.dwg
总平面2009.02.12.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-23 15:43:19上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc00fcfccscc2fsd02.rar

4.62 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

超市消防图纸相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 03:19 , Processed in 0.017050 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表