原设计一个承台下面一根800的钻孔灌注桩 ,但是施工方发现,现场没有条件做这个桩,设计就改成了一个承台下面有四个200的水泥浆高压喷射微型桩。
我是施工方预算员,桩已经做完了,但是没走流程(就是在只出了设计变更通知单的时候,直接施工了)。我手上有的资料就是设计变更通知单,和一份实际打了多长的桩,用了多少水泥的资料。
那么问题来了,现在要我根据设计变更通知单,做一份签证(其实我都不知道为什么要做签证,一般设计变更不是应该到结算的时候再去做报价的么?),这属于事后补资料了,规定是不许这样操作的,但实际 好多工程都是做完了才开始补资料的,你懂的。对于这个签证的报价书,桩的工程量,我应该按设计写的桩长不小于16m的16m来写。还是按打桩表的,实际打了18m桩长来写?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-8-2 15:20:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1072
你好:桩的工程量,按照实际打了18m桩长来写。
936
按现场实际桩长来写。
1090
1、设计变更属于合同内变更,不需要做签证
2、按照设计要求的来写,如果按照18m来写,审核时肯定给你扣减,因为你手里的依据资料就是设计变更单,就算你打一万米,人家也不认,只会回你一句未按设计要求施工。
3、想按照实际18m来写的处理方法:
需要补充资料,按照现场实际情况上报工程联络单,说明按照18m桩长施工的原因(原因非常重要),然后监理、业主、设计、施工单位四方会签确认。这个日期填写时一定要在设计变更单下发之后,施工之前,而且描述时还要以未施工的状态来写,写明按照18m施工的原因就行
如果你想按照工程量确认单的方式来弥补资料缺项,我认为不妥,如果在施工完成后再上报工程量确认单是没用的,就算各方签认,最后结算还是按照变更单来审核,毕竟中间过程缺少按照18m施工的依据资料。