附件详情
-
设计说明
-
基坑支护
平面布置图
-
基坑监测平面图
-
基坑支护剖面图
-
设计计算书
附件详情
拟建工程地上20层,地下3层,框架剪力墙结构,桩筏基础,基坑开挖深度约15.8m。基坑两侧临近已有建筑,一侧临近既有道路,地下管线较多。基坑支护采用护坡桩加锚索及复合土钉墙的基坑支护形式,在护坡桩之间施工高压旋喷桩形成止水帷幕。
【基坑支护】
1、护坡桩:桩径0.8m,间距1.4mm,有效桩长17.2m~25.7m。
2、冠梁:尺寸0.9m×0.6m,C25混凝土。
3、预应力锚索:为1×7布置,17.8mm1860钢绞线,一桩一锚布置,采用旋喷工艺。
4、土钉:钻孔直径150mm,1根18mm钢筋,注浆材料矿渣硅酸盐水泥。
5、高压旋喷桩:桩径0.9m,间距1.4mm,与护坡桩搭接150mm。
9张图,编制于2014年。
基坑支护剖面图
基坑支护剖面图
工况计算
腰梁及锚头大样图