该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
-
设计总说明(一)
-
设计总说明(二)
-
设计总说明(三)
-
AB段剖面图
-
BC段支护剖面图
-
CD段支护剖面图
-
DEFG段支护剖面图(一)
-
DEFG段支护剖面图(二)
-
马道一支护图
-
马道(二)平面布置详图
-
马道二支护立面布置图
-
HIJK段剖面图
-
KLA段剖面图
-
预应力锚索大样图
-
土钉连接详图
-
锚头大样图
-
锚杆大样图
-
其他大样图
-
基坑支护
平面布置图
-
土钉墙变更图
附件详情
拟建建筑物±0.00=37.50m,整体地下室基坑底标高为-15.80m~21.70m,180m塔楼的基坑底深度为-17.70m~19.80m。250m塔楼的基坑底深度为-18.20m~19.30m。基坑侧壁重安全等级为一级,结构重要性系数为1.1,设计使用年限为1年。
经过方案对比,拟采用分段“排桩 锚杆”的支护方式,桩采用旋挖桩。支护桩施工包含以下工序:施工准备(测放桩位)、桩孔开挖 、地下水处理、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注、混凝土养护等。在顶部允许放坡的情况下,对顶部采用“放坡土钉墙”进行支护。
排水方案:坡顶地面采用地表硬化,反坡措施将地表水(主要为降水)阻挡在边坡之外;坡面采用喷射混凝土保护坡面不受地表水冲刷,同时设一些泄水孔;边坡底设置排水沟。
......
共20张图,附计算书75页,编制于2012年。