该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:100000平方米
-
地上层数:40层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:竣工图
-
参考图纸:33张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:复式泵,变流量
-
节点大样:水箱,水泵,风机盘管,管道支吊架
-
特殊系统:DDC控制系统
-
项目地址:四川
附件详情
-
设计说明及图例
-
施工说明
-
图例
-
主要设备材料表
-
中央制冷系统示意图
-
中央热水系统示意图
-
空调及通风系统示意图
-
暖通空调监控系统示意图
-
暖通空调设备控制屏原理图
-
暖通及空调系统平面图
-
暖通空调设备安装大样图
-
制冷机房大样图
-
热水机房大样图
-
暖通空调控制中心及监控系统示意图
附件详情
稿件为成都中心地带某超甲级写字楼空调通风设计竣工图纸;该建筑为区域性地标建筑,主要为商业、金融、办公用途,地上为两栋超高层办公楼,其中2号办公楼总建筑面积约100000平米,高165米,地上40层,地下2层。
设计范围:整个地下室及2号办公大楼空调、通风、防排烟设计,以及空调自动控制系统设计。
编制于2011年,图纸共33张。
中央制冷系统示意图
冷冻机房大样图
冷却水塔控制示意图
热水水泵接驳大样图
热水机房大样图
暖通空调监控系统图
暖通空调设备安装大样图
补给水箱
空调及通风系统示意图
办公楼暖通系统平面图
(避难层)暖通空调系统平面图
办公楼屋面层平面图
001图纸目录ac-01-33.dwg
002设计说明及图例ac-02-33.dwg
003施工说明ac-03-33.dwg
004图例ac-04-33.dwg
005设备表ac-05-33.dwg
006中央制冷系统图(一) ac-06-33.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 20:58:12上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
|