一、概述
雅保化工(南京)有限公司PAM 1 项目,位于南京化学工业园内,我公司工作范围为PAM 1 项目的装置区和辅助生产区。该项目室外给水排水包括:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、循环水系统、脱盐水系统、雨水系统以及生活生产污水系统。管道材质主要有:不锈钢、碳钢、聚乙烯以及钢筋砼;管道连接形式主要为焊接、熔接。
主要工程量如下表:
二、编制依据
1.设计的给排水图纸(图号: 2006088-700-80)
2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 3.《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T4013-1995
4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90
5.《建筑给排水及采暖工程施工
规范》GB50242-2002
6.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
7.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002
8.《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,910.标准图S 系《给水排水标准图集》: 05S502;02S515;04S516;95S518;01S201;02S404。
三、施工准备
3.1 图纸资料的准备
3.1.1 熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求; 3.1.2 参加由业主组织的设计交底工作, 澄清设计图纸上存在的问题确定特殊管道的施工方法;
3.1.3根据设计图纸和设计交底会议纪要, 编制详细的施工图材料预算, 确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准;
3.1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工
,编制详细施工方案,准备施工机具材料;
3.1.5 对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证, 其合格项目与管道焊接相适应,其他工种如起重工、电工、探伤工、架子工和吊车司机等特殊工种必须持有劳动部门颁发的特殊性工种操作证;
3.1.6制定质量控制点, 严格按照控制点的要求进行施工;
3.1.7 组织工程技术人员对施工班组进行
,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 3.2材料准备、检验及保管
3.2.1根据详细的施工图材料预算, 准备所有管道安装所需的材料。业主需提供的材料,由我单位提供材料清单;
3.2.2施工所需的消耗材料(如焊条、焊丝等须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书;
3.2.3材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验;
3.2.3.1管道组成件必须具有制造厂的质量证明书, 设计文件要求;
3.2.3.2管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;
3.2.3.3钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差;塑料管和管件颜色应一致,无色泽不均及分解变色线,内外表面应光滑、平整,不得有气泡、裂口和明显的痕纹;混凝土管内外表面不得有裂纹、疏松、空洞等缺陷;
3.2.3.4承插式柔性接口使用的橡胶圈宜由厂家配套供应,橡胶圈内径与管子插口外径之比宜为0.85~0.9,橡胶圈断面直径压缩率宜为40%~50%;刚性接口填料使用的水泥强度等级宜为425,砂宜为.5mm~2mm的清洁中砂,油麻应采用洁净、松软、长纤维的无皮质麻;
3.2.3.5阀门检验:
A 、首先复查阀门的材质、规格、型号及公称压力等技术参数是否符合设计文件的规定;并对阀门外表面进行检查,其外表面不得有裂纹、砂眼、划痕等缺陷,其零部件应齐全完好,填料压盖螺栓应留有压缩裕量;传动装置和操作机构应动作灵活、可靠、无卡涩;
B 、到货阀门应从每批(同制造厂、同规格、同型号)中抽查10%且不得少于1个,进行壳体压力和密封试验,对于主管起切断作用的阀门应逐个试验;
C 、阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5 倍,试验时间不得少于5min ,以壳体填料无渗漏为合格;密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格;试验合格的阀门,应及时排尽内部积水并吹干,关闭阀门,封闭出入口,做出明显标记,并及时填写“阀门试验记录”;
D 、公称压力不大于1.0MPa ,且公称直径大于或等于600mm 的闸阀或蝶阀,当制造厂有压力和密封试验证明文件时,可不单独进行壳体压力试验和阀板密封试验,宜采用色印等方法对阀板密封副进行检查,接合面上的色印应连续。
3.2.4材料保管:
3.2.4.1材料到达现场后, 应分类合理堆放,码放整齐,且应有明显材料标识、检验标识的标示牌;并做好防雨雪措施;
3.2.4.2, 必须用或木板加以垫撑或隔离;
四、地管施工
4.1 施工前应具备条件
4.1.1施工用人、材、机已准备齐全,材料、机具检验、试验合格,人员经安全技术教育符合施工要求;
4.1.2施工方案经监理批准,准予实施;
4.1.3需开挖的部位开挖时应办理动土证,并经监理确认后方可开挖; 4.2 土方施工
4.2.1给水排水管道工程的放线与测量前完成定位和高程的测量布点工作,并对基准点采用保护措施,应作出明显标记;施工测量应沿管道线路设置于观测的临时水准点和管道轴线控制桩,应采取保护措施,在管道线路与原有地下管道、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置明显标记;
4.2.2管沟开挖深度按设计图管线标高的要求,塑料管深度应超出管底200mm ,其他管挖至管底标高;沟槽深度的控制:当挖土深度接近沟槽底标高时,应在沟槽壁上距设计底标高 300~500mm 处,用水准仪布设水平标桩,间距不大于10m ,最后挖土时,操作人员可椐其拉水平线,用300~500mm 样棒作为清底找平,铲除脚泥的标准。
4.2.3 管道沟底开挖宽度宜按下列公式计算: B H =Dh 2(b 1 b2) 式中:B H 管道沟槽底部的开挖宽度, mm D h 管道结构的外缘宽试, mmb 1 管道一侧的工作面宽度,可按下表选用, mm b 2 管道一侧的支撑厚度,取150~200mm该项目根据设计图纸及现场情况按以下方法开挖:对成排管(间距1 米内)根据各自的深度可以整体开挖,单根管可参照上述公式开挖,该项目的管底深度均在三米以内,土质大部分为粘土,开挖后可在易坍塌的局部设置支撑,并在有地下水的管沟内设置排水沟,管道连接工作部分可在地面进行,在管沟适当位置设置工作坑,而不必全部设置。
4.2.4该项目地管沟槽深度在1.25 米以内可不设置边坡,深度超过1.25 米可设置1:0.33(高:宽)的边坡;
4.2.5沟槽每侧临时堆土或施加其他载荷时,不得影响建筑物、各种管道和其他设施的安全;堆土或材料的高度不宜超过1.5米,距沟槽边缘宜不小于0.8 米,堆土不得掩埋测量标志、消防栓、阀门、雨水口等设施;
4.2.6压力管道水压试验前,除接口外,应回填管道两侧及管顶以上0.5m 的土方,水压试验合格后,及时回填其余土方;无压力管道敷设后,除接口外及时回填土;混凝土管的无压力管道,应在闭水试验合格后,再加回填沟槽;
4.2.7土回填时,沟槽内应无积水、无杂物,且回填土料含水率不得过高;槽底至管顶以上0.5 米范围内,回填土料不得含有机物、冻土以及大于50mm 砖、石等硬块。
4.3井室施工
4.3.1阀门井、仪表井、消火栓井室内装拆部件与井壁和井底的距离宜不小于300mm 。 4.3.2穿过井壁的管子与井壁应严密、不漏水;井室穿壁的钢套管应按照设计要求制作。
4.3.3砖砌井室应符合以下要求:
A .砌筑用砖宜采用机制普通砖,其强度不应低于GB5101 的MU10;
B .砖缝砂浆应饱满,抹面应压光,不得有裂纹、空鼓等缺陷;
温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 21:47:47上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。