以下是部分内容展示
室外配套污水、实验室废水管道安装专项施工方案
一、附件详情:
工程名称: 大连石油化工研究院建设项目
工程地点:旅顺铁山街道南鸦户嘴村
二、编制依据:
本方案编制依据为大连石化项目室外配套给排水图纸、施工现场实际情况及《建筑给水排水及采暖工程施工
规范》GB50242-2002。
三、施工工艺:
1、施工工艺流程
施工准备—
—垫层施工—管道基础施工—安装管线—检查井安装—回填砂—回填
2、施工准备
(1)施工放样
根据设计图纸及道路中心线和水准点正确地进行管道的测量放样工作(主要测定管道中线、附属构造物位置、堆土料界线、中心桩、方向桩,并设置固定可靠的护桩),是该工程施工的第一项工程内容。测量放样工作的准确性,对施工进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求,做到正确无误。
(2)材料要求
根据设计图纸要求,采购相应的符合质量要求的管材,管材进货后必须进行验收,不允许有裂缝、缺角等缺陷的管材进场。对于该项目所用管道必须并提供质量鉴定书和质量检测报告。
3、沟槽开挖
( 1)管道沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算:
B = D1 2 (b1 b2)
式中B —— 管道沟槽底部的开挖宽度(mm);
D1 —— 管道结构的外缘宽度( mm)
b1 —— 管道一侧的工作面宽度( mm),可按表3.2.1 采用;
b2 —— 管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
( 2)当沟槽挖深较大时,应合理确定分层开挖的深度,并应符合下列规定:
人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖,每层的深度不宜超过2m;人工开挖多层沟槽的层间留台宽度:放坡开槽时不应小于0.8m,直槽时不应小于0.5m,安装井点设备时不应小于1.5m;采用机械挖槽时,槽沟分层的深度应按机械性能确定。
( 3)沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定;不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用;人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。
( 4)沟槽的开挖质量应符合下列规定
不扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;槽沟中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时 20mm;开挖石方时应为 20mm、-200mm。
( 5)沟槽支撑
沟槽支撑应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行设计。支撑的材料可选钢材、木材或钢材木材混合使用。撑板支撑采用木材时,撑板支撑应随挖土的加深及时安装。在软土或其他不稳定土层中采用撑板时,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m;以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜为0.4~0.8m 。撑板的安装应与沟槽槽壁紧贴,当有空隙时应填实。横排撑板应水平,立排撑板应顺直,密排撑板的对接应严密。
采用钢材板桩支撑,应符合下列规定:
刚材桩支撑可采用槽钢、工字钢或定型钢板桩;钢板桩支撑按具体条件可设计为悬臂、单锚或多层横撑的钢板桩支撑,并应通过计算确定钢板桩的入土深度和横撑的位置与断面;钢板桩支撑采用槽钢作横梁时,横梁与钢板桩之间的孔隙应采用木板垫室实,并应将横梁和横撑与钢板桩联接牢固。支撑应经常检查。当发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。
1.3.3 、管道垫层
对基坑(槽)和基底土质、地基处理进行检验;并检查轴线尺寸、水平标高以及有无积水等情况,办完验槽隐蔽验收手续。对边坡及适当部位设置控制铺填厚度的水平木桩或标高桩,在边墙上上弹好水平控制线。铺设垫层前应将基底表面浮土、淤泥、杂物清除干净,原由地基应进行平整。
垫层底面标高不同时,土面应挖成阶梯形或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应夯实密实。分层铺设时,接头应作为斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.0m,并注间充分捣实。垫层铺设时,严禁扰动垫层下卧层及侧壁的软弱土层,防止被践踏、以利夯压实。当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时,应加强基坑内及外侧四周的排水工作防止砂垫层泡水引起砂的流失,保持基坑边坡稳定;或采取降低地下水位措施,使地下水位降低到基坑底500mm以下。
1.3.4 、布管、下管、安装
a. 施工工艺流程
b. 管材要求
该项目所用管道及其配件,均应符合现行国标,并具备质检合格证,出厂时均盖有出厂合格证,进入现场的管道,由质检员逐根检查,对于有环向、纵向裂纹等质量问题的管材,绝对不使用。对其配件应检查规格是否与管道配套。
布管:
该项目所需的施工材料,经车辆运至现场后,沿管线走向布置,局部地段设堆管区,布置时以考虑不影响交通及不影响沟槽安全和施工方便为原则,在布管中承口方向和敷管方向一致。
c. 下管:
采用机械下管,管道铺设时承口朝上游,逐段井位施工。下管前严格检查管道质量,对于有质量问题的钢材,绝不使用。
d. 安装
承插管安装,安装就位时,将插口刷干净,胶圈上亦不得粘有砂、泥等杂物,进位时用机械及手动葫芦配合上下左右间隙均匀,插口和胶圈均匀地进入安装工作线,并严格控制就位尺寸,用经纬仪和水准仪分别控制轴线和高程,管底坡度不得产生倒流水现象。经业主、监理验沟合格后,对组对合格的PE 管路,严格按照设计要求及相关施工规范进行安装。
1.3.5 、塑料检查井安装
检查井由井座、井筒和井盖及其配件组成。井筒一般宜采用成品埋地塑料管材,井筒管材的环刚度应大于等于4KN/m2;井筒材料应符合GB/T 10002.3、GB/T 18477.1、GB/T 19472.2 和EN 1398.1(外径系列)标准的要求。井盖材料主要以PVC 塑料树脂、热塑性树脂( PE、PP、ABS 等)和碳酸钙、粉煤灰、矿渣为主要原料,再添加一定的助剂。排水检查井采用一次注塑成型的塑料排水检查井,井筒采用检查井配套中的中空壁管专用井筒。
塑料检查井的施工安装
1、开挖井坑与铺设基础
(1)井坑开挖应与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管道在同一轴线。
(2)井坑边坡应与管沟边坡一致。
(3)井坑底开挖净尺寸不应小于《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS227:2007)的规定。
(4)有沉泥室雨水检查井井坑应根据选用的规格局部开挖沉泥室深度。
(5)井坑开挖应根据选用的规格,考虑井座主管线偏置因素,偏置端的坑壁应与管端平齐。
(6)检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下曳力经计算确定,当无资料时,可按照《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》( CECS227:2007)中的规定执行,见下图。
4、检查井井盖的安装
(1)井筒安装前精确测量井筒长度,按照《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》( CECS227:2007)表7.6.1 切割井筒多余部分。
温馨提示:该资料由网友于2020-3-15 11:09:26上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。