1.2 工作内容 本方案主要考虑本次冬季施工时间内以下几方面的施工措施:土建收尾(部分管蹲基础;建筑室内抹灰);管道设计变更及修改约5万寸;设备安装二次灌浆及吹扫;公用工程管道试压及工艺系统试压;6台压缩机安装及厂房采暖;泵类设备单机试车、空压机试车;管道设备防腐保温;钢结构防火等方面。 1.3自然条件 冬季采暖室外计算温度: -20.03℃ 计算用采暖期天数: 145(天) 最大冻土深度: 1.09米 最大积雪厚度 130mm 设计采用的基本风压值(地面上10m处): 0.40kN/m? 地面粗糙度为B类。 设计采用的基本雪压值: 0.20kN/m? …… 4、冬季施工技术措施 4.1混凝土工程 本次冬季施工主要是设计变更增加管蹲基础、部分管道支架基础,约50立方米砼浇筑量。 4.1.1提前联系商品混凝土搅拌站做好冬季搅拌混凝土等的准备工作,搅拌时采取热拌混凝土或在混凝土拌合物中掺加外加剂、混凝土运输车采用棉被保温等措施以提高混凝土的入模温度。一般应采取如下措施: 4.1.2配置混凝土时,应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于325号,水泥用量不宜少于300千克/立方米,水灰比不应大于0.6。为保证浇筑的混凝土在受冻前,其抗压强度不低于设计标号的30%,施工中可优先采取热拌混凝土、暖棚加热养护,并对原材料的加热、搅拌、运输和养护等进行热工计算,以指导施工。 …… 4.2管道施工 本次管道冬季施工是在项目大干100天结束开始,主要施工内容是截止10月20日未到现场的材料、设计变更及现场增加管道施工工程量。 4.2.1当管道焊接环境温度低于0℃时,无预热要求的钢种在施焊处100mm范围内应预热到15℃以上。当环境温度低于-5℃时,无预热要求的钢种在施焊处100mm范围内应预热到60℃以上,加热采用火焰加热或辫式加热器。 当焊接环境温度低于下列要求时,必须采取提高焊接环境温度的措施: ①普通碳素钢焊接,不低于-20℃; ②低合金钢焊接,不低于-10℃ …… 字数约8.6千字 编制于2010年