附件详情
施工部位:按照施工总
进度计划
的部署,学校土方、独立基础、地梁、地下室施工以及车库土方、防水、基础底板施工处于冬季施工阶段。
5 主要项目施工方法
5.1北京属于轻寒地区,混凝土养护采用综合蓄热法施工。
冬期施工阶段的重点工作是对于地基土防冻、砼的养护、保温,该项目地基防冻采用覆盖的方法,砼的养护采用综合蓄热法养护。
5.2土方工程
根据该项目施工总承包合同,土方工程总包负责设计标高以上300mm范围内的人工清土以及基槽、房心回填施工。
5.2.1
土方开挖
5.2.1.1基坑土方随挖随在靠近基坑边搭设护栏挂彩条布防风。
5.2.1.2挖土方施工在没有特殊情况下应连续进行,若因特殊情况在挖土过程中有长期停工时,应用阻燃草帘和塑料薄膜覆盖裸露土壤。
……
? 出罐、入模温度每台班测四次。出罐温度的测定:砼从罐车中倒出将温度计插入砼中停留30秒后立即读数;入模温度的测定:砼输送到操作面后将温度计插入砼中停留30秒后立即读数。如所测温度低于规定温度应及时通知技术人员和砼工长。
? 综合蓄热法养护温度施测:砼浇筑完一小时测第一次,以后每隔两小时测一次,当砼强度达到4 MPa后,每隔六小时测一次,一直测到砼达到0℃。砼强度由试验人员及时提供。
……
附录:混凝土蓄热养护过程中的温度计算(热工计算书)
附图:学校垫层测温孔平面布置图、学校基础测温孔平面布置图、现场
平面布置图
18页,2月