只需一步,快速开始
0
1352
超级版主
室外综合管沟属于地下建筑,综合管沟为封闭管沟,管沟内有压管道包括消防、喷淋、给水、中水、热力管道,这些管道在套用定额时,除热力管道DN150以上的有专门隧道(封闭沟内)管道敷设的定额套用,其余的管道需套用安装工程的定额,但应选择室外管道安装还是室内管道安装的定额呢?个人认为,封闭管沟属于一个建筑物,管沟内管道属于建筑物内部的,安装工程定额解释室内室外分界为建筑外墙1.5m,那么这些管道理应套用室内管道安装定额,不知道这样是否正确?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-28 16:50:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1338
应该用室外管道安装子目计算。
1073
应该套室外管道
在室外综合管沟内敷设的管道属于室外管道,封闭管沟内敷设采暖管道,人工记取难度系数1.2 ,即可。