给排水现场
方案名称:安陆市发展一路北端配套工程给排水管道工程施工方案
一、编制依据
1.1 、安陆市发展一路道路及配套工程工程设计图纸及相关技术资料;
1.2 、施工总体部署及相关文明施工要求;
1.3 、安陆市发展一路道路及配套工程工程地质勘察报告;
1.4 、国家、行业及湖北省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;
1.5 、公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;
1.6 、本公司现有资源和其它可利用资源;
1.7 、该项目的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;
1.8 、该项目使用的国家标准、规范,详见附表;
二、附件详情与施工重难点
2.1 、附件详情
雨水管道分为两段: 安花公路~毛河段为设计d600~d800mm的雨水管道,自北向南排入毛河中。毛河~设计止点段:设计d800mm~d2000m的m雨水管道自南向北收集、承接沿线的雨水,最终排入毛河中。在桩号K0 322.00 处为保持现状沟渠的水系畅通, 设置d1500mm的雨水连通管,出口处设置一字式出水口污水工程安花公路~毛河段:设计d400mm的污水管道自北向南排入毛河北侧规划道路B 线内正实施的d400mm污水管道中,最后汇入毛河南岸污水管道中,并最终入污水处理厂。
毛河~设计止点段设计为d400mm~d500mm 的污水管道自南向北最终排入毛河南岸污水管道中,最终排入污水处理厂。设计雨、污水管道分别位于规划道路中线东、西两侧各10 米处。发展一路布置一排N300mm的给水管,分别与安花公路现状给水管道连通,并连成供水环网。设计给水管位于道路西侧,距道路中线12~15.2m处。另外在交叉道路道口布置 DN300mm~DN150的m给m水管,为支状供水。为便于接户支管的接入及避让其它管线, 且满足规范要求,给水管顶覆土按0.9m~1.0m控制,管道埋深按1.0m~1.1m 控制。给水管设计DN150~DN400给水管采用聚乙烯( PE)管,管材规格采用PE100 SDR17,电热熔焊接,素土基础;沟槽回填采用中粗砂,偎到管顶,再用粘土回填至路基。
该项目设计给水管道有1 处跨越毛河,过桥段均采用防腐钢管,沿桥面外侧暗沟敷设,钢管与PE管采用法兰(密封)连接。给水管路施工流程: 管沟开挖→沟底夯实→垫层→安装准备→清扫管膛管材、管件、就位→管道连接→水压试验→阀门安装→给水构筑物砌筑→管沟夯填。
该项目当雨水管道≤ d1200mm、管顶覆土≤ 4.5m 时采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级排水管,橡胶圈接口, 180°砂石基础; >4.5m 时采用承插式钢筋混凝土Ⅲ级排水管,橡胶圈接口, 180°砂石基础;雨水管道> d1200、管顶覆土≤ 4.5m 采用企口式钢筋混凝土Ⅱ级排水管,橡胶圈接口, 180°砂石基础; >4.5m 采用企口式钢筋混凝土Ⅲ级排水管,橡胶圈接口, 180°砂石基础。
污水管道当管顶覆土≤ 4.5m采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级排水管,橡胶圈接口, 180°砂石基础; >4.5m 采用承插式钢筋混凝土Ⅲ级排水管,橡胶圈接口, 180°砂石基础。
路面排水管道采用承插式钢筋混凝土II 级排水管,橡胶圈接口,180°砂石基础。排水管路施工流程: 管沟开挖→沟底夯实→垫层→下管调直→管道连接→排水构筑物砌筑→闭水试验→管沟夯填。开挖方法采用机械开挖及人工配合修整的方法。
全线的管网由管网施工队专门负责实施, 在线路清表完成完成后,按上述工序展开平行流水作业。先施工线路右边外侧给水管, 同时施工线路左侧雨水管道, 再施工线路右边内侧污水管, 混凝土涵管采用外购,汽车运输至现场,按设计要求安装施工。
2.2 、测量放线
将水准点引测进入施工区域内, 作为施工测量依据, 同时所有控制点必须经过校核并经过监理复核后方可使用。严格按施工图定出管线平面位置,包括管中心线和开槽边线。定线完毕后,经监理工程师复核后方可使用。
采用拉边线和高程桩线控制管道中心与高程:
时, 在槽底给定的中心桩一侧钉边线铁钎, 上挂边线, 边线高度与管道中心高度一致,以控制管道中心。边线距管中的距离等于管外径的1/2 加上一常
数,常数根据现场施工情况定一般小于50mm。在槽帮两侧适当的位置打入高程桩,其间距10m~15m左右一对,并施测上高程钉。连接槽两帮高程桩上的高程钉,在连线上挂纵向高程线。拉紧高程线,用眼串线看有无折点,是否正常,以此控制管道高程。
采用边线稳管,具体操作: 安外径相同的管时,用尺量取管外皮距边线的距离,与选定的常数相比,不超过允许偏差时为正确;安装外径的管时,用水平尺找管中, 量取至边线的距离,与给定外径的1/2 加上常数相比,不超过允许偏差为正确。
在槽帮两侧适当的位置打入高程桩, 其间距10m~15m左右一对,并打上高程钉。连接槽两帮高程桩上的高程钉, 在连线上挂纵向高程线。拉紧高程线,以此控制管道程。
采用边线稳管, 具体操作:安外径相同的管时,用尺量取管外皮距边线的距离,与选定的常数相比,不超过允许偏差时为正确;安装外径不同的管时,用水平尺找管中,量取至边线的距离,与给定管外径的1/2 加上常数相比,不超过允许偏差为正确。
温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 19:16:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。