建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
项目地址:上海
-
弱电设计:火灾自动报警系统
该附件为上海传染病医院修建水电图
一.工程概况设计范围
该项目为二级专科医院上海浦东新区传染病医院装修项目,设计范围为住院楼、医技楼一二三层的火灾自动报警系统,医技楼四五层仅预留竖向消防干线及组合开关箱。
二、火灾自动报警及消防联动控制系统
1、本项目火灾自动报警系统采用集中报警系统,报警总线为二线制。
2、系统组成: 火灾自动报警系统; 消防联动控制系统; 消防应急广播系统; 消防专用电话系统;防火门监控系统;气体灭火系统;可燃气体探测报警系统相关联动系统。
3、消防控制室设于医技楼一层,对整个医院的消防进行探测监视和控制,消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制盘、消防联动控制盘、防火门监控器、消防应急广播控制装置、消防专用电话总机、
气体灭火控制器、可燃气体灭火控制器、CRT显示器、打印机和电源设备、直线电话及备用电源等相关联动控制设备组成,备用电源满足规范要求。
4、火灾自动报警系统:
五层火灾自动报警平面图
屋顶喷淋平面图
系统图
消火栓原理图
一层火灾自动报警平面图
文件图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-12 20:51:54上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在疑点难点专区发帖交流相关知识。