建筑类别:医疗
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:44301平方米
-
地上层数:5层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
负荷等级:一级,三级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:江西
-
强电设计:
,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
-
弱电设计:
,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,巡更管理系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,广播系统,会议系统,智能化集成
该附件为九江市人民医院新建工程施工图,设计范围包括10KV/0.4KV高、低压配电系统;电力、照明及空调配电系统;防雷及电气保护接地;当任一电源故障或停电时,人工闭合联络开关,每路电源均能承担全部负荷,高压断路器采用真空断路器,1#变配电所直流操作(选用50AH).火灾自动报警系统;电气火灾监视与控制系统(须由专业公司进行深化设计,我司进行配合);配电自动化监控系统网络图(须由专业公司进行深化设计,我司进行配合)
地下
电力配电箱平面图
火灾自动报警