附件详情 一、该资料范围包括本建筑以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 二、配合工作:气体灭火系统、由甲方另行委托有资质专业消防公司设计,本司负责配合工作。 三、工程概况该项目为国电宁某有限公司办公楼项目,该项目十四层综合楼。建筑高度23.95米。 四、设计技术参数 1.室外消火栓用水量为: 20 L/S ; 2.室内消火栓用水量为: 20L/S,消防储水时间 2小时;设计压力0.75MPa。 3.自动喷水灭火用水量为:30L/S,消防储水时间 1 小时;设计压力0.8MPa。 五、给排水系统说明 (一)生活给水系统 1. 本建筑总生活日用水量为106m /d,最大小时水用量11.6m /h. 2、地下 一层到3层由市政管网直接供给,四层到十四层由无负压设备供给。 (二)污、废水系统 1. 本系统污、废水合流,经室外化粪池处理后接入市政污水检查井; 2. 屋面雨水收集后排入河沟。 (三)消火栓系统: 1. 消火栓系统地下室设252立方的消防水池跟两台消火栓泵(一备一用)供给。消防屋顶消防水箱(18M )保证,室外设有一套消防水泵结合器。 (四)自动喷水灭火系统:该项目设有自动喷水灭火系统。按中危一级设置自动喷水灭火系统。 7.手提灭火器:属A类火灾,灭火器按中危险级配置,每个灭火器最大保护距离20米,每个配置点设两瓶MFA3的磷酸铵盐灭火器。