该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
附件设计说明:有
-
建筑类别:工业建筑
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计面积:6174平方米
-
建筑地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:5张
-
设计年代:近代
-
设计内容:通风,采暖
-
冷热源:锅炉
-
采暖系统:散热器供暖
-
送风方式:散流器送风
-
项目所在地:北京
附件详情
一、项目概要:
该项目位于北京市,是一个厂房生产基地建筑,总建筑面积6174m2,单层车间建筑高度 14.8m,辅助用房3层,建筑高度12.3m。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,采暖通风首图,首层、辅房二、三层采暖平面图,屋顶通风平面图,采暖系统图等...
二、采暖设计:
1. 采暖热媒:引自工业园区的供热管网,供回水温度为 75~50°C,工作压力 0.4MPa。
2. 采暖方式:车间采用散热器和暖风机补充热风采暖方式。配楼各房间采用散热器采暖。车间散热器采暖满足值班温度(10°C),暖风机补充热风采暖满足16°C的室内工作温度。
3. 散热器采暖系统:系统采用上分式全带跨越管的垂直单管系统,车间干管敷设标高 4.10~3.65。辅助用房供、回水干管分别敷设于顶层顶板及一层楼板下。管道坡度应尽量满足设计要求,如遇特殊情况不能满足应在高点加放气阀低
点加泄水阀。
4. 散热器采用钢制柱式散热器,406型挂装,底边距地面100mm;509型落地安装。
三、排烟:本建筑利用外窗自然排烟。
辅助用房中内走廊的自然排烟口净面积不小于其建筑面积的2%;厂房不小于其建筑面积的5%。
四、通风:
1. 车间设无动力屋顶涡轮排风系统(P-1),在局部产生有毒有害气体的工位自配排风过滤除尘设备情况下,换气次数不小于 8次/小时(通风层高按 3m计算)。在每台无动力屋顶涡轮排风器进口处设电动风阀,四台排风器为一组,分区域控制启停。
2. 对于车间内局部产生有害气体的工位由设备或装置自带通风系统。
3. 辅楼各层厕所均配换气扇(V-1),风量为不小于 10次换气量。
4. 辅楼内试验用房预留通风电负荷...
首层采暖平面图
辅房二、三层采暖平面图
屋顶通风平面图
第 1 张图
第 2 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-2-29 09:39:25上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
|