附件详情

一、项目概要:

该项目位河北省,是一个多层商业建筑,地上二层,建筑面积约816.18平方米。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,采暖干管平面图,采暖平面图,采暖系统图等...

二、采暖系统:

该项目地上一、二层商业、社区综合服务中心,设集中采暖。
1.热源:该项目采暖热媒为50/40°C热水,由小区换热站提供,补水定压在换热站内解决,工作压力为0.45MPa。
2.本建筑采暖形式为 分户计量 ,低温热水地板辐射采暖系统,分集水器明设。
3.采暖热负荷和阻力损失:本楼热负荷为16.55Kw,采暖指标36.02w/m。
4.物业热力入户管径为DN32,总热量表采用PHRLB超声波热量表,口径为DN25,流量:3.5m/h...

三、通风设计:

卫生间换气次数为10次/h。由窗式换气扇及天花板管道换气扇排至室外,由电气专业预留电量和插座...

四、空调设计:

消防控制室夏季供冷和冬季供暖采用分体空调。商业及物业用房夏季供冷采用分体空调...