1、 编制依据 1
-
2、 项目概要 1
-
3、 卸料平台设计 1
-
4、 材料要求 2
-
5、 质量要求
-
6、 卸料平台搭设
-
7、 卸料平台拆除
-
8、 使用与维护
-
9、 操作平台安全要求
-
10、 其他要求
-
11、 计算书
附件详情
主体结构施工阶段,除1#、2#、6#~8#住宅楼每栋楼设置卸料平台2个,其他塔楼每栋各设置1个卸料平台,放置位置见附图1~14:各栋卸料平台平面位置图,卸料平台周转使用。使用时间为各个主楼3层以上的结构施工全过程。
3.2材料选用:该项目卸料平台主梁为[20a普通型工字钢、次梁为[10普通型槽钢,ф26mm-6×37钢丝绳作为吊索,钢丝绳2根受力,2根吊装及保险用。
3.3卸料平台技术要求:
3.3.1卸料平台外挑长为6000mm,宽为2800mm(仅C区7号楼宽为2200mm)。共设二道主梁及六道次梁。主梁与次梁间须采用角焊,焊缝高度6~8mm。平台允许堆载荷载2kN/m2(即200kg/m2)。
3.3.2钢丝绳隔层与框架梁连接,每侧设两钢丝绳,钢丝绳与挑梁连接处采用φ20吊环,吊环共4个,两根主梁上各2个,2个吊环距离主梁悬挑边缘分别为1000mm、2000mm,并且全部满焊于主梁槽钢上。卸料平台安装时,若施工时此部位有外架,则外架钢管应断掉一根,在此部位搭设剪刀撑。
3.3.3 钢材采用Q235热扎钢,焊条采用E43型,焊缝等级为3级,采用200~300mm×50mm脚手板及100×100木方。
3.3.4 卸料平台满铺50厚脚手板,卸料平台外侧为钢管栏杆,栏杆立管套在与主梁焊接的Φ25钢筋上,钢筋长度为200mm,立管高度为1500mm,立管间距为1000mm。栏杆外满挂15厚木夹板。
…………
15页