一、设计依据: 1、国家现行有关规范: (1)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) (2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)2006年版 (3)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) (4)《住宅建筑设计规范》(GB 50096-1999)2003年版 (5)《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DBJ41/T042-2001 (6)《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》CECS 94:2002 2、土建专业提供的作业图 本建筑为底商住宅楼,地上六层。 二、设计范围:该项目给水、排水系统、室内消火栓给水和建筑灭火器配置。 三、给水系统: 1、该项目最高日用水量为33.60m3d;最大小时用水量3.50m3/h。 四、污水系统:该项目污、废水采用合流制。室内?0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,污废水经化粪池处理后,排入市政污水管。最高日排水量30.24m?/d。 五、消火栓给水系统: 1、该项目为底商住宅楼,按照建筑设计防火规范进行消防给水设计。室内消防用水量 为15L/s,室外消防用水量为20L/s。室外设两套水泵接合器。顶层设有试验消火栓一处。 2、消火栓口及水龙带直径采用DN65mm,25m衬胶水带,水枪口径为DN19mm。 3、消火栓采用半嵌式,栓口距所在地面1.1米.
温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 15:18:27上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|