建筑设计防火消防水池给排水系统设计施工cad图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1190

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1190
发表于 2020-10-5 23:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


消防泵型号FLG100-160A,P=11KW   1.该资料为杨庄小区的配套工程,供给室外消防用水    2.根据<<建筑设计防火规范>>,室外消火栓用水量为25L/s,   3.该资料采用临时高压给水系统,水池容积200m3.消防用水量180m3,保证室外2小时消防水量.采取措施保证消防用水不被他用.   4.选用两台消防水泵,一用一备,消防水泵房的两路出水口与室外消防管网连接,   5.管材:采用焊接钢管,除锈后刷防锈漆两道   6.水池上水水位采用水位控制阀控制   7.溢流管不能接入下水管道,应防止污水等进入   8.未尽事宜见有关规范.图集

建筑给排水施工设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11ecw12df0swc22cse.rar

48.28 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

建筑给排水施工设计相关帖子