豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2273|回复: 0

住宅楼给排水CAD施工图纸及太阳能热水给水计算书(建筑设计防火规范)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-2-17 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 1、设计依据:<<建筑给水排水设计规范>> GB50015-2003 <<建筑设计防火规范>> GB50016-2006<<给排水灭火器配置设计规范>> GB50140-2005   2.该项目耐火等级:二级,室外消防用水量 : 20L/S。   3.图中尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计。   4.图中管道标高:给水管为管中心标高,排水管为管内底标高。所有卫生间给水管,均采用明装。   5、管材:生活给水管:采用聚丙烯PP-R冷、热水管,热熔连接;卫生间排水立管:采用硬聚氯乙烯UPVC内螺旋消音排水管,结合胶水粘口.;其余排水管:采用硬聚氯乙烯UPVC排水管,结合胶水粘口.;   6.PP-R给水管施工安装按<<建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程>>(DB32/T474-2001)执行.硬聚氯乙烯排水管施工安装按<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>(CJJ/T29-98)执行.   7.PP-R给水管公称压力1.5MPa .给水管道试验压力1.0MPa.PP-R热水管公称压力2.0MPa .热水管道试验压力1.5MPa.   8.所有外露之热水给水管道采用厚度20MM的带防潮层的橡塑保温管保温。   9.灭火器安装:设置于落地式灭火器箱内。   10.给水管阀门安装在便于操作处,排水立管检查口中心距各层楼面1.0m.   11.给排水管道穿过现浇板、屋顶、剪力墙、柱子等处,均应预埋套管。   12.排水管道在穿越楼层设套管且立管底部架空时,应在立管底部采取牢固的固定措施,地下室立管与排水管拐弯处也应采取牢固的固定措施。   13.地面以上排水横支管每2.5m间距内设伸缩节一个,立管每层设伸缩节一个。   14.排水管道的横管与横管,横管与立管采用45°斜三通或90°斜三通连接 。   15、建筑的室内消火栓、阀门等设置地点应设置永久性固定标识。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-17 15:11:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0ec1csce0ccessc1.rar

616.08 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

建筑设计及防火规范相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 23:16 , Processed in 0.018258 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表