-
设计说明:有
-
建筑类别:教育
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:2层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计年代:近代
-
设计内容:采暖
-
空调系统:全水系统
-
水系统:双管制
-
项目地址:山西
1 项目概要:
该项目为山西省运城市新康国际实验学校6#学生食堂,建筑面积为4904.47m,建筑高度为11.45m,地下一层,地上2层。
2 设计依据:
2.1甲方关于该项目的设计任务书,设计要求及其他有关资料。
2.2本项目建筑、结构、给排水、电气等专业提供的作业条件图和有关设计资料。
2.3现行的国家和地方有关设计规范、规程和规定:
2.31《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012;
2.32《住宅设计规范》GB50096-2011;
2.33《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
2.34《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)
2.35《公共建筑节能设计标准》 (DBJ04-241-2013)
2.36《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
2.37《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015;
2.38《中小学设计规范》GB50099-2011;
2.39《饮食建筑设计规范》JGJ122-99
3 设计范围:
3.1本楼低温热水地板辐射采暖设计.
3.2本楼空调、通风及防排烟设计.
图纸展示:
地下一层采暖平面图
首层采暖平面图
二层采暖平面图
地下一层采暖干管平面图
首层采暖干管平面图
设计说明
温馨提示:该资料由网友于2020-8-31 06:56:52上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。