该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
一. 设计依据: 建筑给排水设计规范:GB50015-2003. 建筑设计防火规范:GBJ16-87. 建筑灭火器的配置设计规范:GBJ140-90. 高层民用建筑设计防火规范:GB50045-95. 自动喷水灭火系统设计规范:GB50084-2001. 二.施工图中标高:以m计,其他均以mm计,管道标高均指管中心. 本建筑消火栓用水量20L/S,每支水枪最小流量5L/S,每个立管流量10L/S.消火栓用水接自六层原设计S1L-17和S1L-2立管.与消防供水管下环管连通.本建筑设手提式MFZL型干粉灭火器,A、B、C类,5A级,按图示位置设置. 本建筑自动喷水系统按照火灾等级中危1级,喷水强度为6L/min,设计流量为20.8L/s,本自动喷淋系统单独设置一组自动喷淋湿式报警阀,位置设于泵房值班室.详见系统图水施-08,喷头采用闭式喷头,吊顶下安装.作用温度为68℃.
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|