附件详情
-
1.说明
-
2.人防设计说明
-
3.给排水各平面图系统图
-
4.泵房大样
-
5.卫生间大样
附件详情
一,项目概要
该项目为##省####集团股份有限公司投资建设的##大厦工程,位于杭州市,建筑面积约3.5万平方米,高度99.2米,属一类高层建筑。
二,设计范围
室内给水排水及消防给水设计.
三.设计依据
1.建设单位提供的有关设计原始资料及设计要求
2.建筑专业提供的条件图.
3.国家和当地颁布的现行有关设计规范.规程和技术标准.
四.给水系统
(一)冷水系统
1.整个给水系统分为高、中一、中二、低区四部分供水,其中十七层至观光层为高区给水系统,由设于配套用房地下室设备房内的高区变频恒压给水加压泵从生活水箱吸水加压供应;出水压力大于0.4MPa处,经减压阀供水。十一层至十六层为中二区给水系统,由设于配套用房地下室设备房内的中区变频恒压给水加压泵供应;四层至十层为中一区给水系统,由设于配套用房地下室设备房内的中区变频恒压给水加压泵经减压后供应;地下一层至三层为低区给水系统,由市政管网直接供水。(市政水压0.22MPa.)
(二)热水系统
1、 供水范围:各用水点。
2、 热水用水量 :60?C 57m3,日耗热量3650KW,小时耗热量684.5KW.
3、 供水方式:采用上供下回立管全机械循环系统,系统分区同冷水,水泵房设在配套用房内。
五、
1.该项目室内外消火栓用水量分别为40L/s和30L/s 。(室内每根消防竖管的最小流量15L./s,每支水枪最小流量5L/s。);同一时间火灾次数按1次考虑。火灾延续时间T=3hr。
2.整个消火栓系统分为高低区两部分供水,其中九层至屋顶层为高区消防供水,地下二层至八层为低区消防供水,屋顶水箱设在屋顶水箱间内。消火栓用水由地下二层中统一设置的消防水泵供给。高区消火栓系统由消防水泵直接供给,低区消火栓系统通过减压阀供给。所有消防箱内均设有可直接启动消防泵的按钮。