该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
本次技术交底主要针对隧道主体结构的混凝土施工。 由于考虑本结构每次浇筑混凝土方量比较大,浇筑时间长,为了保证混凝土的施工质量,必须做好仓面验收、浇筑过程中的控制以及后期混凝土的养护、成品保护等工作。 一、验收 在混凝土浇筑前,仓面必须通过监理验收,并获得混凝土土开仓证后才可以进行混凝土浇筑。 二、混凝土浇筑 1、混凝土输送泵采用1台或2台汽车泵,同时对同一仓面进行浇筑; 2、在混凝土浇筑地点应采取防止暴晒和雨淋的措施,备好足量的遮雨布,禁止淋雨浇筑混凝土; 3、考虑一次浇筑混凝土厚度比较大,为了控制温度裂缝的产生,在浇筑上必须采取一系列防止温度裂缝的措施: A.尽量将混凝土浇筑安排在夜间施工; B.在高温浇筑时,可以在拌制混凝土时加冰水搅拌,必要时可以采取冷却骨料措施; C.控制混凝土的入模温度,在浇筑现场对模板和钢筋等洒水降温; D.在浇筑现场采用防晒措施,防止阳光直射; E.对混凝土不但分层分块浇筑,同时还应控制混凝土一次摊铺厚度,因此,在浇筑侧墙时,应控制混凝土的上升高度,宜控制0.8 ~1米;在浇筑底板和顶板时,进行分层浇筑,每次浇筑厚度为设计板厚的一半。浇筑长度应控制在3~5米,同时保证在浇筑上层时,该下层混凝土未发生初凝,坚决杜绝发生终凝。 ..............................................................................................
|