该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:住宅
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:68395.75平方米
-
建筑地上层数:23层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防
-
节点大样:人防
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:浙江
-
强电设计:供配电系统,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,广播系统,其它
附件详情
-
电气设计说明及图例(一)
-
电气设计说明及图例(二)
-
火灾自动报警及消防联动系统设计说明
-
消防设备表
-
配电房一层电气平面图
-
配电房屋顶
防雷平面图
-
配电房基础接地平面图
-
配电系统图
-
防火门监控系统图
-
电力干线系统图
-
弱电系统设计说明
-
煤气探测系统图
-
单元有线电视、访客对讲及综合布线系统
-
消防报警及联动控制系统图
-
消防电源及剩余电流监控系统图
-
进线防水套管大样图
-
一层电气平面图
-
二层电气平面图
-
三-十二层电气平面图
-
十三层电气平面图
-
十四层电气平面图
-
一层消防、
弱电平面图
-
二层消防、弱电平面图
-
三-十二层消防、弱电平面图
-
十三层消防、弱电平面图
-
十四层消防、弱电平面图
-
屋顶消防平面图
-
屋顶防雷平面图
-
……
附件详情
该项目为浙江省城中村改造工程,消防报警系统采用控制中心报警系统,报警区域按楼层或防火分区划分。地上17~23#楼为二类高层建筑,耐火等级为二级; 地下室耐火等级为一级;总建筑面积:68395.75平方米,其中地上52817.57平方米,地下 15578.18平方米。
2-17#楼 建筑层数: 14层; 建筑高度:41.2米;建筑面积: 10302.93平方米
2-18#楼 建筑层数: 14层; 建筑高度:41.2米;建筑面积: 10302.93平方米
2-19#楼 建筑层数: 14层; 建筑高度:41.2米;建筑面积: 10302.93平方米
2-20#楼 建筑层数: 11层; 建筑高度:32.5米;建筑面积: 4787.97平方米
2-21#楼 建筑层数: 11层; 建筑高度:32.5米;建筑面积: 4787.97平方米
2-22#楼 建筑层数: 14层; 建筑高度:41.2米;建筑面积: 6115.92平方米
2-23#楼 建筑层数: 14层; 建筑高度:41.2米;建筑面积: 5719.92平方米
配电房 建筑层数: 1层; 建筑高度:4.8米。
设计范围:220/380V配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;火灾自动报警系统;消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统及应急照明控制系统。
,图纸共85张。
十四层消防、弱电平面图
配电系统图
单元综合布线系统图
二层电气平面图
电力干线系统图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 6 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-2-16 14:02:31上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|