该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:单层建筑
-
建筑面积:296平方米
-
图纸设计深度:施工图
-
设计年代:近代
-
设计内容:通风
-
项目地址:重庆
项目概要:
该资料范围包括武隆机场热能中心暖通工艺系统设计、通风设计。热能中心子项建筑面积296m2,主要包括锅炉间、辅助设备间、配电间、值班室。热能中心为航站楼和航站区建筑提供空调和供暖集中热源。热负荷包括两部分:
1.航站楼新风负荷:499KW,提供60/50℃热水。
2.航站楼和航站区其它建筑散热器供暖热负荷1760KW,提供80/55℃热水。
三、设计范围
3.1本次暖通设计包括的内容有:
(1)热源锅炉房设计。
(2)锅炉房通风、供暖系统设计。
3.2 该资料不包括的设计内容有:
燃气部分由当地燃气公司设计并施工。
该资料包含:
一层工艺管道平面图
一层供暖平面图、供暖系统图
一层设备布置平面图
一层通风、空调平面图
热能中心工艺系统图
施工说明