一. 设计范围:
1. 该资料范围包括室内给水系统、饮用水系统、排水系统、雨水系统及
的
。
2. 该资料给水管道做到出外墙1.5米处,排水管道做到第一个检查井处。
二. 系统说明:
(一). 生活给水系统:
1.水源:市政自来水,管网供水压力0.5MPa。
2.生活用水量:该项目最高日生活用水量为16.2m%3/d,最大小时用水量3.04 m%3/h。
122.251.50
16.23.042.02
3.室外给水系统:根据甲方提供的资料,从地块西侧的生活区引入一根DN150的市政给水管,市政给水
压力0.5MPa。
4.室内生活给水系统不分区,均由市政供水。
为保证入户管供水压力不大于0.35MPa,在室外水表井内设置减压阀,阀后压力不大于0.35
MPa。各层压力大于0.20的横干管上设置减压阀(自带过滤器)。
本楼入户管室外水表井内设减压阀,阀后压力0.25MPa。首层干管处设置减压阀,阀后压
力0.15MPa。
5.生活给水计量方式
院区引入管上设总水表计量。本楼引入管设室外水表井计量。
(二). 饮用水系统
饮水各层设有开水间,每个开水间设冷热两用全自动净化电开水器,(TDK-IVV=150L,N=12kW)
开水器须带有保证使用安全的装置。接至电热水器的进水管上应设弹簧止回阀,且应有不
小于0.4m长的金属管道过渡,电气专业预留电热水器插座。
(三). 排水系统
1.该项目室内排水系统采用污废分流制。
实验室废水经处理达标后排入园区污水管网,卫生间排水排出室外后均应经过化粪池处理
后排至市政污水管网。化粪池的污水停留时间24小时,化粪池的清掏周期为1年。
2.污、废水重力自流。
3.本项目仅设置伸顶透气管。
q=766.82(1 0.78lgP)
(t 3)0.63
(五). 室内消火栓系统:
消防用水量
用水名称用水量
(L/s)时间(h)水量(m3)
室外消火栓252180
室内消火栓152108
合计288
三、图纸展示
给排水平面图
给水系统原理图
消火栓原理图
一层卫生间给水系统图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:38:05上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。